tian1987 2009-12-06 09:59:19 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 322查看 5回答
请帮帮忙,板负筋的计算规则是什么,使用2009算板负筋时应怎样设定计算规则才是计算最准确啊,
None
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果图纸有示意图以图纸为准,如果图纸没有明确说明按照软件的默认设置就可以了
2009-12-06 10:03:00
-
你好: 单边标注板负筋长度不含支座宽时,即使在计算设置里设了“单边标注负筋长度到支座内边线”,除负筋在墙处能计算正确外(墙不是板的支座),在有梁(梁为板支座)处的板负筋,软件在计算时会扣除1/2支座宽,计算有误。避免此类问题发生需:在有墙的地方布置单边标注板负筋时应选择“按墙布置”,同理有梁时选“按梁布置”,在有连梁的地方选“按板边布置”或“画线布置”。 至于你说的支座内边线还是外边线有时图纸会注明:标注长度是出支座净长还是包含支座宽。一般情况下,如果图纸未注明时,选择“支座轴线”
2009-12-06 14:15:41
-
负筋没有特殊的计算规则,只有按照图纸标注的范围、长度尺寸输入计算。
2009-12-06 10:08:13
-
用画线布置的方式布置,根据图纸要求的布置范围进行布置
2009-12-06 10:11:13
-
得以设计为准
2009-12-06 10:48:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看