• 构造柱的问题

    构造柱是每层的层高设置的(有地方的标高是不一样的 我在标高不一样的地方把标高改了 结果就出现这种情况) , 在汇总计算时 出现了柱与柱重叠布置,这问题一般出在那里?设置时需要需要注意些什么?

    问题补充: 下面这两个前辈说的 我都试了的 汇总的时候还是那个问题

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    构造柱是每层的层高设置的(有地方的标高是不一样的 我在标高不一样的地方把标高改了 结果就出现这种情况) , 在汇总计算时 出现了柱与柱重叠布置,这问题一般出在标高设置上,设置标高时需要注意层高、柱高的具体尺寸,凡是有重叠的柱,把它删除,再设一个修改的标高就可以了。

    2009-12-06 15:16:42 

  • 可能无意操作造成的,只能删除重叠的一个

    2009-12-06 16:03:46 

  • 构造柱是每层的层高设置的(有地方的标高是不一样的 我在标高不一样的地方把标高改了 结果就出现这种情况) , 在汇总计算时 出现了柱与柱重叠布置,这问题一般出在那里?设置时需要需要注意些什么? 是柱标高不连续,如柱下标高要与下层的柱上标高一样。点击红色构件,修改相应标高设置。

    2009-12-06 12:13:46 

  • 几种方法试一下: 1、你修改标高的同时,也同时该一下柱高 2、从画面中直接选中要该的柱子,点右键‘构建属性编辑器’该

    2009-12-06 12:21:29 

  • 双击重叠的柱,记下其标高,删除,设一个修改的标高。再汇总计算。就知道了。

    2009-12-06 13:02:33 

  • 你好,设置时需要需要注意的是高度,不是标高,标高是不能改的,

    2009-12-07 07:44:58 