• 照明配电图问题

    配电箱如图,照明配电图设计是不是有问题, 图示配电箱管线直接到开关 ,再到灯具 。 不应该是从配电箱出来的线先到灯具  再到插座控制吗  求解答  

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这设计图没有问题,从配电箱出来的线 先到开关再到灯具是正确的 。

    这是单控开关

    管线

    这样的才是双控开关

    答疑解惑

    首次提交 2022-11-19 10:00:05  最近修改2022-11-19 16:00:56 (修改过1次)

  • N1、N2是从配电箱出线的

    2022-11-19 10:00:46 

  • 先到灯具留下零线,火线通到开关过开关形成控制线回来接灯具。

    灯具到开关处还是2根线呀。

    怎么能轻易说设计错误呢?

    2022-11-19 10:01:01 

  • 你说的没有问题(电源线到开关)。

    只是截图中的四联单控开关,应该改成四联双控开关,不然就不合理。最好问一下设计。

    2022-11-19 10:48:01 