• 如果风机盘管有三个开关控制,那么引线到开关的线有几组?我这样配线对么?

    配线

    墙上

    如果风机盘管有三个开关控制,那么引线到开关的线有几组?(1组按两根算)

    因为识别只显示1组,但墙上有三个开关,说明识别一组电线不对,是不是应该是三组电线到开关,那么线是怎么配置呢?

    请问我这样配线对么?还是怎么配线呢,请不吝赐教,多谢!



我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 电源线管线;WDZC-BYJ-3*2.5-MR/SC20-WC/CC

    控制线管线;WDZC-BYJ-3*2.5-SC20-WC/CC

    一、每个风机盘管两根管线(一根电源线、一根控制线)。

    二、电源线可以从桥架出来,一根管线串连到每一个风机盘管。

    三、控制线管线,不可以走桥架,不可以串连,必须一根控制线对应一台风机盘管。即;一对一服务。三个开关就需要三根管线。


    答疑解惑

    2022-11-19 17:25:08 