    2300x3800的是设备间吗,你画的是下面的小集水坑,坑底板500应该不对,还有放坡角度45°,可能是90°,这个需要你查详图看看。不过一般这么小的集水坑我都是不考虑的,需要也是手工后期算个抹灰 防水 ,对砼量影响小。

    2022-11-20 15:29:02 

  • 你好;是的。

    2022-11-20 15:18:43 

  • 0.8+0.15=0.95。