tsrj777 2009-12-06 20:25:05 | 吉林省 其他专业 | 369查看 1回答
现浇砼烟台工程量
如图所示,求现浇混凝土阳台工程量 阳台板工程量=1.8×(3.9+0.12×2)=7.45m2 过梁工程量:(0.2×2+0.3)×0.24×(3.9+0.12×2+0.25×2)=0.78m3 我觉得这个工程量的计算有问题啊!过梁工程量里3.9+0.12×2+0.25×2,为什么会出现0.25*2啊?还有,A-A里,上翻的200的量是不是漏算了? 马上就要参加造价员考试了,却有这么多问题! 谢谢大家了!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我觉得这个工程量的计算有问题啊!过梁工程量里3.9+0.12×2+0.25×2,为什么会出现0.25*2啊? 是正确的。3.9+0.12×2+0.25×2的0.25*2是指过梁两端的伸入墙内的支承长度,每边250. 还有,A-A里,上翻的200的量是不是漏算了? 没有。你看高度是板下200,板厚300,板上200,一共是(0.2×2+0.3)×0.24。怎么会漏算呢? 那不应该计算的,阳台是按投影面积计算的,所以不光是这个200未计算,上面的800也未计算。但定额规定如果阳台翻边高度超过300时,应另按全高套栏板定额。 不管是否按体积计算,你也要计算出阳台和栏板的砼量,因为阳台是按平方计算,栏板是按米计算,定额规定按投影面积或延长米计算的,若砼含量超过10%,应按砼量调整价格,具体调整方法在章节说明中有详细说明。 如果吉林是按体积计算,那就要按实际体积来计算了,但你这个也应该按阳台和栏板分开计算砼体积的。
2009-12-06 20:39:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看