• 请问地下室层高4.6米,套的是综合脚手架,那么地下室只砌筑墙体和粉刷在套综合脚手架时,还考虑层高吗

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问地下室层高4.6米,套的是综合脚手架,那么地下室只砌筑墙体和粉刷在套综合脚手架时,还考虑层高吗 全部粉天棚按满堂脚手架计算一次,若只天棚勾缝按一半计算满堂脚手架。

    2009-12-06 23:01:51 

  • 我是这样套的,按建筑面积套综合脚手架,超过3.6m的梁板柱套超高增加费,按天棚投影面积套满堂脚手架,内墙抹灰不用再算脚手架了,因为定额规定,已计算满堂脚手架者,不得再计算内墙抹灰用钢管里脚手架。

    2009-12-07 09:09:22 

  • 当然得考虑层高,层高在3.6以上的天棚抹灰套满堂红脚手架,若内墙要粉刷,还得套里脚手架,按建筑面积一半计算。

    2009-12-06 23:30:06 

  • 其实这个在套综合脚手架的时候就要考虑了超出3.6的量了

    2009-12-06 23:56:17 

  • 如果层高超过3.6m还要计算柱、梁、墙、板的超高费,该超高费是套定额的,定额中有规定,您看看,这和架子费是不同的两回事

    2009-12-07 08:13:35 

  • 层高超过3.6米以上,按照计算规则就要考虑超高部分构件的超高费用,象梁板柱构件,在措施里面考虑。如果是粉刷部分,按照综合脚手架计算就行了。是综合考虑的。

    2009-12-07 08:25:36 

  • 不到5.2米,不需要考虑

    2009-12-07 08:47:19 

  • 详见分部说明: (2)综合脚手架已综合考虑了施工主体、一般装饰和外墙抹灰脚手架。不包括无地下室的满堂基础架、室内净高超过3.6m的天棚和内墙装饰架、悬挑脚手架、设备安装脚手架、人防通道、基础高度超过1.2m的脚手架,该内容可另执行单项脚手架子目。 (2)室内高度在3.6m以上时,可增列满堂脚手架,但内墙装饰不再计算脚手架,也不扣除抹灰子目内的简易脚手架费用。内墙高度在3.6m以上且无满堂脚手架时,可另计算装饰用脚手架,执行脚手架相应子目。