clf039 2009-12-07 08:48:12 | 甘肃省 其他专业 | 3573查看 3回答
配箍率过大有什么影响
梁柱配箍率过大有什么影响,对结构是否能产生破坏。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳配箍率过大,剪切破坏时箍筋未能屈服,由于梁腹混凝土压碎而产生的破坏 配箍率和箍筋强度:腹筋能直接承受剪力,还能有效抑制斜裂缝的开展和延伸,从而提高混凝土的抗剪强度,提高纵筋的销栓作用。试验表明,箍筋用量多少可以改变梁斜截面的破坏形态,当配置箍筋适当时,梁的抗剪能力随配箍量的增多和箍筋强度的提高有较大幅度的增长,所以,配箍率和箍筋强度是梁抗剪强度的主要影响因素。
2009-12-07 09:01:33
-
对结构不影响
2009-12-07 09:19:41
-
梁柱配箍率过大属于超筋结构,对结构会产生不利影响,易于造成斜压破坏。配箍率过大,箍筋应力增长缓慢,剪切破坏时箍筋未能屈服,由于梁腹混凝土压碎而产生的破坏为斜压破坏。其受剪承载力主要取决于混凝土强度及截面尺寸。 配箍率与配筋率的区别 (1)配箍率是影响混凝土构件抗剪承载力的主要因素。控制配箍率可以控制结构构件斜截面的破坏形态,使构件不发生斜拉破坏和斜压破坏。 (2)配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压分别计算)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件正截面的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。
2009-12-07 09:40:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看