• 管道标高问题

    板标高顶板

    1. 地下室顶板标高为-0.7,那管中心标高为主梁底标高-0.2m,是否是(-0.7)+梁+(-0.2)为敷设高度呢

    2. 我看了结构图显示敷设管道的位置梁标高都不一样,要怎么解决标高的问题呢

    3. 图纸也没说喷头的标高,

    4. 喷淋与消防管道地下室贴梁底敷设是否为一样的标高呢


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.设计一般图纸标注都是贴梁底敷设。可以按0.7+0.2计算。现场施工中会错标高,减少翻弯。管道标高是管中标高。

    2.上喷头标高一般为0.075-0.15之间。具体现场施工特殊位置会有个ab距离参考,

    首次提交 2022-11-23 15:43:03  最近修改2022-11-23 15:45:36 (修改过1次)