xhxu 2009-12-07 13:10:44 | 广东省 其他专业 | 760查看 6回答
绘好梁后还可以修改“计算设置”吗
1、设计说明中:图中次梁支座处主梁未设附加吊筋的均设置10根(每边5根),间距50,直径同主梁箍筋。 2、我绘好梁后再去修改“工程设置”后的“计算设置”,重新保存汇总计算后没有出现附加箍筋,是否“计算设置”一定要在绘梁之前设置才有效吗? 3、由于所有主次梁均未设置吊筋,难道只有再一根一根梁去修改“表格输入”才能达到计算附加箍筋的目的吗
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳先进行工程设置,然后再进行梁的操作才能出现的,即提取梁跨后,软件才会自动识别出梁的附加箍筋的,如果在对梁的原位标注进行以后再进行工程设置是不会自动计算的;如果有特别的地方需要在梁的平法表格中再进行修改吧。
2009-12-07 13:38:36
-
你应该再识别一次,因为第一次是按上一个规则识别的,计算自然就按上一个规则了
2009-12-07 16:02:38
-
梁的附加箍筋设置必须在原位标注(即识别)前设置,才能自动识别多数附加箍筋,识别不全的再在原位标注时在表格中修改,识别完梁以后做的修改软件计算不了
2009-12-07 13:21:23
-
修改完了,锁定一下,试试。
2009-12-07 13:31:41
-
1、设计说明中:图中次梁支座处主梁未设附加吊筋的均设置10根(每边5根),间距50,直径同主梁箍筋。 2、我绘好梁后再去修改“工程设置”后的“计算设置”,重新保存汇总计算后没有出现附加箍筋,是否“计算设置”一定要在绘梁之前设置才有效吗? 3、由于所有主次梁均未设置吊筋,难道只有再一根一根梁去修改“表格输入”才能达到计算附加箍筋的目的吗 答:你绘制好梁好再去修改工程设置是没问题的,一般的问题修改工程设置,重新保存都行,至于你所说的吊筋和附加箍筋是不行的,吊筋和附加箍筋必须要在每根梁去修改才能达到目的。
2009-12-07 14:24:53
-
绘好梁后是可以修改“计算设置”的。 1、设计说明中:图中次梁支座处主梁未设附加吊筋的均设置10根(每边5根),间距50,直径同主梁箍筋。 2、我绘好梁后再去修改“工程设置”后的“计算设置”,重新保存汇总计算后没有出现附加箍筋,最好是“计算设置”在绘梁之前设置。 3、由于所有主次梁均未设置吊筋,确实要再一根一根梁去修改“表格输入”才能达到计算附加箍筋的目的。
2009-12-07 15:25:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看