• 急急急!!!钢筋工程导入到8.0图形算量以后出现了一个问题!!!!

    在钢筋10.0中我的独立基础等都绘制好以后,我建立了新的8.0图算,并导入之前做好的钢筋工程。但是因为基础是独立基础,导入过来以后,要重新进行垫层的设置,但是这样都设置好以后,发现其中两个相邻的基础垫层在“汇总计算”的时候提示“两个基础垫层重合”!!怎么办啊????
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    好办。把重合的那两个垫层,缩少其中的一个,不使他俩相挨着,就好了。少100mm宽,手工在调整上去。

    2009-12-07 15:16:01 

  • 把重合的删除一个,然后重新布置没有布置的部位。

    2009-12-07 15:12:33 

  • 建议单独标识两面个基础(如果加个后辍等),重合的两个基础的垫层不画或只画一个,另一个在独基单元中套上做法,代码输入垫层的长*宽*厚度(扣减重叠部分)

    2009-12-07 15:13:12 

  • 把重合的那一部分垫层删除,然后汇总计算。垫层删除的那一部份手工计算加进去就行了。

    2009-12-07 15:31:03 

  • 将重合的部分删除重新画上.

    2009-12-13 08:57:25 