⭐⭐ 2022-11-23 20:21:16 | 浙江省 土建土建计量GTJ | 225查看 3回答
布置窗的时候显示这个是什么问题?麻烦大神解答下
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
看一下墙体高度。
2022-11-23 20:23:31
-
你好:提示如图:
原因一:标高单位是m,当成mm设置了。
方法:选中门窗图元,在【属性列表】中将标高调整正确。
原因二:同楼层同位置有标高不同的墙,俯视状态下绘制的窗默认到上面的墙,上面的墙高比较矮,所以会提示。
方法:建议切换到三维状态下布置即可。
原因三:门窗【属性列表】中【离地高度】设置的没在墙的高度范围内,造成门窗标高超过墙体或超过当前楼层标高了。
方法:将门窗【离地高度】保持在当前楼层墙体标高范围内即可。
原因四:选中墙放大看墙和墙之间有缝隙导致。
方法:鼠标左键选中墙图元,鼠标右键【闭合】或鼠标左键点到墙端头位置,拉伸使其封闭即可。
2022-11-23 20:24:09
-
左侧已经出墙了
2022-11-23 20:56:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看