heshoudong 2009-12-07 19:22:21 | 河北省 其他专业 | 161查看 2回答
钢筋支座问题
框架梁以框架柱为支座,柱子的截面尺寸是600*600,但是在计算框架梁加筋一排和二排时净跨尺寸和支座尺寸都和实际不符啊,支座尺寸少了了50mm为550,净跨尺寸多了50mm。请问这是怎么回事啊?我都从新画了一遍还是那样啊。也手动设置了支座也不行啊。不明白是怎么回事?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你可以仔细阅读一下平法规则。计算梁上部负筋时,一排和二排按净跨尺寸,如果相邻两跨不一样时,是按照相邻两跨中按较大的跨来计算的。
2009-12-13 09:10:03
-
计算框架梁加筋一排和二排时净跨尺寸和支座尺寸时:相邻两跨不一样时,是按照相邻两跨中按较大的跨来计算的。
2009-12-07 21:45:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看