-
风e守护 2022-11-24 15:50:06 | 湖北省 安装机电 | 824查看 4回答
消防工程算量问题
各位老师,有两个问题。1、就是从配电箱系统图中看,有根非消防电源监控线,但是从消防系统图中看,只有消防电源的系统,没有非消防电源系统,请问,这根非消防电源监控线还需要计算吗
2、就是从消防系统图中看,电气火灾系统中,没有如下图这个配电箱,但是从配电箱系统图中看,此配电箱是有电气火灾监控线连接的,请问这还需要计算吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、非消防电源监控线不需要计算
2、没有的配电箱是不需要计算的
2022-11-24 16:15:09
-
消防系统中的消防电源监控、电气火灾监控,只需要计算模块及信号线,不需要计算配电箱。
2022-11-24 16:33:35
-
第一个问题:1、该系统图中没有双电源转换装置,所以是非消防电源配电箱,图中设计了电气火灾监控系统和非消防电源切断没有问题。2、你图中红圈选定的并不叫非消防电源监控线,那是火灾报警系统中非消防电源切断的控制控模块与配电箱中总开关连接的控制与反馈线(前面I/O标志就是输入输出模块通常也叫控制模块)。3、这个控制与反馈都是信号线,规格取决于你们图纸的设计。4、消防报警的电线通常我都只计算到模块,你要算后面的部分也可以手动计算,但意义不大,因为价值太低。
第二个问题:系统图通常都是参考作用,具体数量通常是平面图为准。像电气火灾监控和消防电源监控这两个系统建议按照强电系统图里的配电箱来逐个计算
首次提交 2022-11-24 17:33:31 最近修改2022-11-24 17:36:31 (修改过1次)
-
理解有误;
一、非消防电源是指正常照明电源(例如;照明,不是应急照明)、正常动力电源(例如;电梯,不是消防电梯)
二、切非;火灾发生时,必须切除正常照明电源,切除正常动力电源,启动消防电源。由消控室发出这个指令,各配电箱柜接到这个指令,立即就会(切非)把这个开关拉下(正常照明、正常动力就会没电)
三、你截图一画框的地方,就是“切非”的执行机构。
首次提交 2022-11-24 21:15:35 最近修改2022-11-24 21:19:03 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看