• 请问地下室的底板是要设成筏板基础吗,还是按现浇板来设,有桩基础的情况

    这个板下面是梁,板标高是-3.5,厚300,梁高800,标高是-3.8,下面还有桩承台,标高是-3.8,,请问是筏板,还有是否是基础梁,还是连梁,板其它部分是地基
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从题中情况看,是筏板,梁是基础梁。 有桩也没有关系。同时也是可以设置成板的。只不过板的钢筋和筏板的钢筋计算方法是略有区别的。 是。

    2009-12-07 19:36:59 

  • 按筏板基础来设置,还有,你的说明是有桩承台的,那就是有桩,有桩的话就没有基础梁这个说法。所以说,你的基础部分是:按受力来说,上面的力传到筏板(地下室底板),再到承台,再到桩,再到地上。 清单里面有筏板基础的,软件里面也有,为什么一定要按现浇来办呢,其实也可以,算量不影响,套对清单定额就没问题。

    2009-12-09 09:44:18 

  • 地下室的底板向你这种情况是可以设成筏板基础的,不用按现浇板来设。

    2009-12-08 05:45:04 

  • 地下室的底板,就是要设成筏板基础,有桩也一样设置成筏板基础。

    2009-12-07 21:38:58 