• 接地母线计算问题

    1. 若基础内2*φ12钢筋作为接地母线,那么接地母线还算主材吗?

    2. 如图未连通部位指的是什么部位?等电位箱与接地母线连接处吗?φ12钢筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

    • 若基础内2*φ12钢筋作为接地母线,那么接地母线还算主材吗?

    • 不需要,利用基础钢筋

    • 如图未连通部位指的是什么部位?等电位箱与接地母线连接处吗?

    • 无基础钢筋连接的接地部位

    2022-11-25 11:26:14 

    • 若基础内2*φ12钢筋作为接地母线,那么接地母线不算主材。

    • 如图未连通部位,指的是图示接地线通过位置没有基础钢筋的部位。


    2022-11-25 11:27:40 

    • 若基础内2*φ12钢筋作为接地母线,那么接地母线不需要计算


    • 如图未连通部位指的是柱与柱之间无基础 部位


    首次提交 2022-11-25 11:37:39  最近修改2022-11-25 11:38:36 (修改过1次)

  • 利用基础钢筋作接地母线,还有主材吗,也不一定有未连通部位