安装工程 2022-11-25 11:32:44 | 广东省 安装 | 928查看 3回答
广东18定额通风空调工程风管漏光和漏风试验什么情况下可以计算。
防排烟系统和通风系统里面风管是不是要计算风管漏光和漏风试验工程量。请详细讲解。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一个系统需要算一次调试,量按该系统风管总量来算,
首次提交 2022-11-25 11:34:19 最近修改2022-11-25 11:34:43 (修改过1次)
-
通风管道安装就需要风管漏光和漏风试验
2022-11-25 11:35:21
-
所有的风管都要计算风管漏光和漏风试验
2022-11-25 11:36:11
-
广东2018定额中的通风管道漏光试验、漏风试验 工程量计算,是按风管的全部面积,还是按比例计算?如果按比例,比例是多少?2022-07-07 17:13:01 补充
-
广东18定额电梯调试,什么情况下可以套:“电梯和自动扶梯监测分系统调试”是不是发生火灾的时候 ,在机房控制电梯下降到底层的情况下,可以套这个子目呢?还是这个调试已经包含在电梯电气安装子目中呢?
-
请问,广东10定额中塑料短管的预埋子目什么情况下可以用呢? 和套管的子目区别在那呢? 施工中,家用空调分体式的穿砖墙套管和穿剪力墙套管套那个定额子目呢?
-
请问定额中接地跨接线工程量什么情况下可以计算,例如基础接地网中交叉位置可以计算吗(参考第3条:其他两根不同方向的结构钢筋需要贯通形成接地通路的)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看