realfox@126.com 2009-12-08 09:26:31 | 辽宁省 其他专业 | 3270查看 4回答
室外给水法兰阀门DN200、DN150、DN100的公称压力和工作压力一般是多少?
None
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个主要是根据整个小区的供水压力来决定的,设计人员的专业水暖师会根据供水要求对其管道进行计算最后得出其压力值的,一般的都是6KPa 8Kpa这个是设计压力。设计压力值为工作压力值一般是1.5倍。
2009-12-08 09:30:25
-
阀门的公称压力一般在1.6Mpa,工作压力在0.4~0.6Mpa之间,试验压力是0.8Mpa
2009-12-08 09:34:36
-
室外给水法兰阀门DN200、DN150、DN100的公称压力和工作压力一般是多少? 答:阀门的公称压力,民用工程一般为1.0Mpa,和1.6Mpa,两种。工作压力必须分别控制在公称压力之内。
2009-12-08 10:38:53
-
接市政管网的压力是0.5MPa,(5公斤) 室外给水法兰阀门DN200、DN150、DN100的公称压力和工作压力一般是多少? 工作压力0.5MPa, 公称压力为1.0Mpa,(10公斤)
2009-12-08 11:04:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看