夜魔 2009-12-08 12:00:07 | 河南省 其他专业 | 359查看 5回答
关于墙和梁
如果一栋楼图纸是1-6层的柱和墙是一致,但是,梁不一致,梁为1-4层,但是我在工程设置的时候,设置的为1-6层,该怎么解决梁的问题?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你应该在工程设置的时候标准层设置为1-4层,5,6层的梁和柱等构件你用复制构件的办法来解决,不一样的部分局部修改就可以。
2009-12-08 12:07:18
-
如果一栋楼图纸是1-6层的柱和墙是一致,但是,梁不一致,梁为1-4层,但是我在工程设置的时候,设置的为1-6层,该怎么解决梁的问题? 可以全部导入为1-6层构件,在5-6层梁构件中新建属性不一样的用于4-6层的梁构件,再选择导入过来的原1-4层梁,将每一条梁修改构件名称,就成为4-6层的梁了,这样比较方便准确。
2009-12-08 12:50:05
-
关于墙和梁 回复:可以设置它们共性的层数,然后在设置其他的
2009-12-08 12:13:58
-
你的设置不正确,要设置首层,因为门窗不同,标准层是2~4层,五层及六层,因为屋面也要单独设层。
2009-12-08 12:14:10
-
所有构件相同的才算是标准层,你所说的五六层梁与下面一道四层不相同那么就不可以设置五六也是标准层,只能设置一到四层是一个标准层。五六层的梁不相同可是墙体与下面的墙体相同可以利用层间复制功能的复制上去
2009-12-08 12:20:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看