• 管件如何提工程量

    我是初学水的,现作为建设单位做换热站的施工图预算,请教各位: 1. 应该如何提出管件的工程量?因为套定额时是按管件个数计算的,我只需要数出有多少个管件就可以了还是需要把不同规格的管件单独列项? 2. 换热站套工艺定额吗? 3. 给水管量到水表井之前还是包含水表井的长度?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我是初学水的,现作为建设单位做换热站的施工图预算,请教各位: 1. 应该如何提出管件的工程量?因为套定额时是按管件个数计算的,我只需要数出有多少个管件就可以了还是需要把不同规格的管件单独列项? 2. 换热站套工艺定额吗? 3. 给水管量到水表井之前还是包含水表井的长度? 答:1、不能偷懒,详细列出各种不同管件的型号规格,然后按定额项目分规格列项,主材分别列出(因为单价不同)。 2、换热站必须套工艺管道项目(包括泵房、空压间、设备机房、中间加压站等) 3、具体要看施工单位实际做到哪,你是甲方,肯定要给施工单位一个范围吧,原则上是规定到哪就算到哪。没有具体说明时,计算到节点,比如三通交汇处,(可以参考计算到井中),记得:你应该查水表井的标准图,上面有井的范围,这样就很好判断了。

    2009-12-09 13:26:11 

  • 1,按图纸计算管件数量,不同规格的管件单独列项。 2、套工艺管道定额。 3,看定额的分界要求,以第一个阀门或水表井分界

    2009-12-09 09:05:32 

  • 1.管件是一个很笼统的概念。很多管道安装定额子目(如室内、外给排水管道)里面已经包含了管件安装。 2.不清楚 3.根据规定,计算给水管长度时包含水表井、阀门井的长度。

    2009-12-08 16:42:01 

  • 1.管件包括(弯头,三通,阀门,法兰),不同套不同的定额。 2.跟根据图纸情况而定,小管径工艺大管工业 3.给水管量到水表井之前

    2009-12-08 16:44:47 

  • . 应该如何提出管件的工程量?因为套定额时是按管件个数计算的,我只需要数出有多少个管件就可以了还是需要把不同规格的管件单独列项?--如果提材料计划,是这么办。需要把不同规格的管件单独列。 2. 换热站套工艺定额吗?土建套建筑定额 ,安装可套工业管道安装定额。 3. 给水管量到水表井之前还是包含水表井的长度?--量到水表井的中心。

    2009-12-08 16:52:51 