• 连跨梁变截面钢筋可以连续通过吗

    一根两跨的梁,第一跨截面是500*800,第二跨是300*700.梁的集中标注是KL19(2),300*700;A8@200(4);2C20;5C25。钢筋计算时是通长计算的,但是因截面发生变化钢筋应该断开,分为两跨单独计算。谢谢您
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按集中标注定义该梁,通长话上以后,在“原位标注”中,分别修改各跨的截面信息。软件会自动计算变截面处的相互锚固。

    2009-12-09 10:06:34 

  • 你好:软件在处理这种梁时,不会处理好的,刚才楼主dahu的布筋分析大家也看到了,上筋还是连着的;所以要想把钢筋断开,就必须考虑成两跨不同编号的梁来处理。这样软件就只好断开处理了;也才能算得准确。

    2009-12-09 07:23:07 

  • 上部通常钢筋可以连续通过,下部钢筋是每跨锚固在每跨的支座中

    2009-12-09 08:25:25 

  • 不用断开,原位标注时在下面的平法表格中修改第一跨的截面即可(按集中标注定义)

    2009-12-08 18:37:59 

  • 将图纸上原位标注和集中标注定义即可,可不用断开,软件会自动考虑。

    2009-12-08 18:45:54 

  • 回答“一根两跨的梁,第一跨截面是500*800,第二跨是300*700.梁的集中标注是KL19(2),300*700;A8@200(4);2C20;5C25。钢筋计算时是通长计算的,但是因截面发生变化钢筋应该断开,分为两跨单独计算” 如果你是手工计算,就从变截面处断开分别计算钢筋的锚固; 如果你是用软件进行计算,你按图纸设计的属性定义好构件,在绘图中绘制梁,在原位标注时,将梁截面进行分别标注即可,主要是将500*800的截面单独修改一下,第二跨不用改,这样软件会自动计算的。 你可以画好梁以后,汇总计算,检查一下两跨梁的钢筋,就明白了。

    2009-12-08 18:52:57 

  • 按图输入,软件会按03G101-1计算的。

    2009-12-08 18:53:51 

  • 无论是设计软件或者是预算软件,在梁高变化时会自动将钢筋断开,而不会按连续通过考虑。

    2009-12-08 19:10:25 

  • 按集中标注的属性定义梁。在原位标注下面的平法表格中改第一跨的截面尺寸。汇总计算后,可以看到下部的钢筋是分成两段来计算的。第一跨带弯折。第二跨伸到第一跨中。可以从布筋分析中查看。

    2009-12-08 20:07:10 