• 安装方面问题

    我在房地产公司工作,刚工作一年多,在算家装电气线管过程中,有些疑问。 比如嘉禾装饰线管的报价是25元/米,线管的工作内容包括管子,线,挖槽,填槽等。 在计算数量时,有三方面算的比我们平时定额计价多: 1、嘉禾提出,线管要横平竖值的走,图纸上有的是斜的,他要求横平竖值算。 2、嘉禾提出,灯头线要预留30mm,开关、插座要预留15mm,定额计价中这些是不算的,而在家装中,他要求算 3、嘉禾提出,线管总量算完以后,还需靠需一定的损耗,总量上还要加5% 我觉得这是清单计价形式,算量应该是净量,这些都不能加,对吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果采用清单的方法,按清单的计算规则进行计算。 并且在与安装单位签订合同时,约定好计算规则。 1、是否横平竖直,要根据是暗埋,还是明装来确定。明装要横平竖直。装修中都是暗埋。 2、3是材料预算的计算方法。不是工程量的计算方法。 可以从广联达新干线上的共享资料中下载。

    2009-12-08 20:45:08 

  • 1、嘉禾提出,线管要横平竖值的走,图纸上有的是斜的,他要求横平竖值算。 不一定要横平竖直的预埋管线,可以根据用电器与控制器的安装位置零活处理,如果横平竖直能有利用回路的线缆,当然是可以按横平竖直施工的,但从控制开关到空调插座这样只是高度不同的器具安装,则应该选择斜线敷设了。 2、嘉禾提出,灯头线要预留30mm,开关、插座要预留15mm,定额计价中这些是不算的,而在家装中,他要求算 这是应该计算的,只要系统学习过安装计算的都知道,各用电器及控制器的安装均应预留接线长度,这与定额中的损耗是两回事,具体长度一般为:箱柜盘板盒:半周长;闸刀开关类0.3米,分支接头0.2米,从地平管子出口引至动力箱1米,电源与管内导线连接1.5米。灯具开关、插座、按钮不计算预留线长度,已包含在定额子目中。 3、嘉禾提出,线管总量算完以后,还需靠需一定的损耗,总量上还要加5% 我觉得这是清单计价形式,算量应该是净量,这些都不能加,对吗 电缆敷设正常计算损耗为:电缆敷设:2.5%,电缆进入建筑物2.0米,电缆中间接头合两端各2米等,但电线穿管不计算损耗,已包含在定额中。 并不是按清单就不算按定额就算损耗,实际上清单按实际长度,定额按加损耗长度,最后价格是一样的。 以上资料可在湖北省安装工程预算培训教材中查阅。

    2009-12-08 21:10:41 