• 连接风口的立向风管为什么要扣减接口长度?

    连接风口的立向风管为什么要扣减接口长度?应该扣减多少?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    水平风管上的立风管,要看你是怎么布置的,如果是管底安装竖直立管就要扣减风管高度一半(如果是2000*600的风管,你管底安装那就扣600/2=0.3),如果是管中或者管顶就不需要扣减,现场一般都是管中安装立管,如果你管底安装是没办法通风的。