    应该是柱在基础层,基础层绘制的有基础构件,柱顶标高位置绘制的有梁,且梁与基础构件不相交,上层同位置没有柱或有变截面的柱,在计算时,把梁顶到基础底都算着基础锚固区了,可变通处理,上层绘制了柱就能正确计算了,或者把基础层柱顶标高位置的梁删掉,在基础层的上一层绘制,调整到原标高就可以计算了;或者在柱属性中插筋构造修改为纵筋锚固。

    2009-12-10 11:33:05 

  • 你把设置插筋改为纵筋锚固,重新计算看一下结果

    2009-12-09 18:09:00 

  • 是不是基础上面短柱,插筋已计算了此部分量,所以出现此种情况。按底层柱画上后再看一下,应该就对了。

    2009-12-09 18:09:45 

  • 我觉得可能是柱子的标高设置错了,因为今天我在算这个桩承台基础的时候我发现公式描述里面有个“本层的露筋长度”,我看了那个计算式算出来的结果是正确的,你这个看起来的意思没得露筋长度得,好像是基础承台以上的钢筋算成插筋了,还低了3公分,我想真的可能是标高设置错了,我的回答仅供参考哈,呵呵……

    2009-12-09 18:25:20 

  • 怎么柱的钢筋长度会是负数,检查一下是不是层高很低,下层露出长度较高的缘故。 与插筋联系起来计算看看。 长度连接起来。 不好意思,是在理解不了你的问题缘故,你在仔细的检查一下层高、构件的底标高、构件的高度设置吧。我实在是无能为力了。

    2009-12-09 16:39:30 