• 基础构造柱的问题!!

    我在算量中,基础为条基,底下为砼基300高,上面为砖基1000高,如果在设置好条基时,再画构造柱时,计算时就会把基础高度全部扣除,而实际柱高只扣砼条基,砖基是不能扣的,请问你们都怎么设置啊。。。。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我貌似碰见过,不过你可以去计算设置那找找,应该有相应的规定!或者你直接定义基础构造柱的标高,就不用考虑扣除问题了!

    2009-12-09 21:42:42 

  • 可以用单构件输入法

    2009-12-09 18:34:40 

  • 砖基础不能在条形基础中设置,应该在墙中去设置,找到匹配的定额子目后,在工程量表达式中进行修改,如果砖基础为等高或不等高大放脚,可以这样编辑工程量表达式 TJ+CD*大放脚的折算面积

    2009-12-11 09:59:38 

  • 你的问题其实就是一个原因 原因就是你的条基与砖基在材质设置的时候都设置成了砼 所以导致构造柱砼方量与砖基方量产生了重叠 处理方式 条行基础与砖基分开画 条形基础执行砼画法,砖基础执行墙体画法