• 动力电缆配线问题

    配电箱配线在算量的时候,有时候看到图示这种供电系统图。我以前的做法是按照电箱接四条电缆去不同的箱子来计算,今天一位同事说应该是并联,一根电缆供给不同箱子的配电,说由分支配电箱的断路器再接线去其他电箱就可以了。说的我有点迷糊,我想请问各位老师,实际施工中,像这样的一个回路后面连接两个电箱的动力电缆,是怎么接线的呢?遵循一条电缆一个电箱,还是用分支器或者其他办法并到一起的?

    2022-12-02 17:12:21 补充

    答疑解惑平面图是这样。麻烦各位老师了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    两种方式都可以,原则上只要通电都可以的,但是出于电压、节约材料等各方面,大多数会选择串联的方式(一根电缆给不同箱子供电),同一个单元相同类型的配电箱可以这样,比如照明配电箱一个回路,应急照明配电箱又单独一根回路。至于连接方式,上面说到的分支器可以,穿刺线夹、T接都是可以,还有用预分支电缆,虽然形式不一样,但原理都是从主电缆上分支出去一根支电缆。

    穿刺线夹截图帮助理解,其余方式百度一下就行了

    广联达服务新干线

    2022-12-02 17:17:58 

  • 是一根电缆供给不同箱子的配电

    2022-12-02 17:13:39 

  • 同事说的是正确的,按你的说法那系统图应该就是4条回路了

    2022-12-02 17:19:02 