• 透过案例学平法钢筋算量的问题

    这个是我从广联达网站上下的透过案例学平法钢筋算量 大家请帮忙看下下面的图 我想问的是 第二跨 两个图 梁的上层标注的都是4B25的钢筋 怎么书本上面钢筋布置分析的不一样啊? 我感觉KL7的是正确的....不知道对不对... 请高手批讲一下.....小弟不胜感激.....

    第二跨

    平法

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是两种不同的输入方式造成的计算结果的不同。 第一种在第一跨的右支座输入钢筋6B24 4/2,第二跨左支座和右支座及跨中均输入钢筋4B25,第三跨左支座输入钢筋6B24 4/2。 第二种情况是在第一跨的右支座输入钢筋6B24 4/2,第二跨跨中输入钢筋4B25,第三跨左支座输入钢筋6B24 4/2。 因为输入的方式不同所以计算结果也是不同的,你可以尝试一下。

    2009-12-09 22:30:00 

  • 你看看该跨两边上部第一排的钢筋均为4B25(6B25 4/2)对吧,并且第一跨和第三跨跨长都比第二跨长,根据施工规范,上部第一排支座钢筋2B25都是按跨长净长的1/3计算,因此在第二跨,就出现了整个跨都是4B25拉通,所以在跨中输入了4B25(有2B25是通常钢筋)

    2009-12-10 09:12:23 