• 马凳筋

    板底筋双向,面筋为负筋,在布置马凳筋软件是按整块板布置马凳筋还是在负筋的范围内布置马凳筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    有负筋的就布置。布置底筋,布置负筋。板定义时输入马凳参数,广联达软件自动按负筋的布置范围计算马凳的。

    2022-12-03 17:38:25 

  • 负筋范围内

    2022-12-03 17:34:47 

  • 负筋范围才计算马凳钢筋。

    2022-12-03 17:44:23 

  • 正常按负筋范围,但如有温度筋则整版布置。
    如果板是双向底筋且配有负筋时,板的短边达到3000mm长,负筋在同向间必须配置双向温度钢筋。需马凳筋支撑。

    首次提交 2022-12-03 17:56:58  最近修改2022-12-09 17:18:49 (修改过1次)

  • 有负筋的就布置

    2022-12-03 18:07:05 