Lee90711 2022-12-04 11:00:21 | 浙江省 土建预算结算土建计量GTJ | 955查看 8回答
地下室框架是否要按抗震考虑?
问题1:如图,按设计总说明规定本工程按框架三级抗震考虑,这个要求是否包括地下室的框架柱和框架梁,锚固按对应抗震等级的锚固,钢筋采用带E钢筋?
问题2:如图,梯段钢筋按抗震考虑,除了梯段的纵筋外,分布筋是否要按抗震锚固,钢筋采用带E钢筋?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
要按抗震
2022-12-04 11:01:59
-
现在的钢筋基本都是抗震钢筋
2022-12-04 11:02:02
-
采用带E的钢筋不是抗震的用不抗震的用 而是都要用。。如果还需要继续提问请追问
2022-12-04 11:02:20
-
地下室框架是要按抗震考虑
2022-12-04 11:02:25
-
你所问的,是抗震,梯段分布筋也是一样,它是一个构件
2022-12-04 11:04:28
-
设计说明规定工程按框架三级抗震考虑,这个要求包括地下室的框架柱和框架梁.
梯段钢筋按抗震考虑,除了梯段的纵筋外,分布筋不需要按抗震锚固.钢筋采用什么级别应按设计要求.
2022-12-04 11:04:37
-
1,地下室的框架柱和框架梁采用带E钢筋
2,分布筋钢筋采用带E钢筋
2022-12-04 11:38:50
-
你好:是包括地下室的框架柱和框架梁,钢筋采用带E钢筋,分布筋是要按抗震锚固,钢筋采用带E钢筋。
2022-12-04 14:49:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看