cjh 2009-12-10 09:08:49 | 北京市 其他专业 | 9490查看 7回答
轻质条板隔墙中门洞口上方需要过梁吗?
如题,轻质条板隔墙中门洞口上方需要过梁吗?问题补充:那是不是构造柱和门的抱框也不需要啊?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不用,轻质隔墙板本身自重轻,通常是采用切割的方法将门洞分开而上部是一个整体,不需要过梁,过量本身就是用来承受上部门洞上部荷载的,但轻质隔墙门洞上部荷载步大,没必要布置过量
2009-12-10 09:14:53
-
轻质隔墙板属于成品加工拼装,洞口多大就是留多大的洞口,不需要设置过梁或者抱框,和砌体是不同的。
2009-12-10 15:12:09
-
轻质条板隔墙中门洞口上方一般不需要过梁的。是不是构造柱和门的抱框也不需要啊,这要看设计图纸的标注及建设方的要求了。
2009-12-10 10:12:06
-
不需要过梁,我们以前做过的轻质陶粒砼条板的就没有过梁。
2009-12-10 09:16:12
-
是不需要设置过梁的。
2009-12-10 09:20:56
-
可以不设过梁,因为洞口上方荷载很小
2009-12-10 09:31:09
-
只要是门洞口上方是砌体结构的就要设置过梁,轻质隔墙是不需要的,门抱框看图纸设计
2009-12-10 16:42:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看