清新若水 2022-12-05 09:44:46 | 贵州省 安装预算结算计价软件GCCP安装算量GQI | 502查看 1回答
请问如图所示表示的是电线(或者电缆)从总配电箱出来然后分别进入各楼层分电箱,还是
请问如图所示表示的是电线(或者电缆)从总配电箱出来然后分别进入各楼层分电箱,还是从总配电箱出来进入一层的分配电箱,然后再从一层的分配电箱分出来进入二层的分配电箱,然后如此循环?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、截图一二是电缆供电,双电源,一根电缆供两层(从总配电箱出来进入一层的分配电箱,然后再从一层的分配电箱分出来进入二层的分配电箱,不循环。另一根电缆再供两层,即;三层与四层。再一根电缆供五层与六层),左右对称。
二、截图三四是柔性防火电缆供电,双电源,一根电缆连续供3、 4、 5层电源线配电箱。左右各一根柔性防火电缆。
2022-12-05 10:23:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看