• 在钢筋算量2009中剪力墙备注中“压墙筋”是指的什么钢筋?

    1、在钢筋算量2009中剪力墙备注中“压墙筋”是指的什么钢筋? 2、在剪力墙中一般设置外墙有附加钢筋,如:B16-200 高度米,应怎样布置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、压墙筋在属性压墙筋填写即可,但是你说的附加筋,根据08G-5的说法应该是有两种的:1、水平附加筋,2、垂直附加筋。水平附加筋的计算要根据墙的长度计算,所以建议在其他钢筋里面输入,垂直附加筋也要计算长度,都在其他钢筋或者在单钩件里面输入即可,,至于水平附加筋的长度计算那你就得看看08G-5了,那上面有的。。。。好像在08G P38页,,错了。。别骂啊。。呵呵。。。

    2009-12-10 12:58:20 

  • 1、压墙筋是与墙长相等的水平附加加强筋。 2、在【单构件输入】中输入计算。

    2009-12-10 12:34:32 

  • 1、“压墙筋”是指设在剪力墙底部,对剪力墙起加强作用的通长设置的钢筋,在其它属性的压墙筋栏输入 2、剪力墙附加钢筋(垂直筋,不到顶)可以在剪力墙其它属性中的其它钢筋中输入

    2009-12-10 12:38:28 

  • 1.在剪力墙顶部增加的沿墙长方向的通长筋就叫压墙筋 有时候在剪力墙根部位置沿墙长方向的通长筋也叫压墙筋 压墙筋的计算(伸至墙端部弯折15*d即可): Lae'(La')=墙厚-保护层+Lw( Lw=15d) 2.在剪力墙属性栏里,水平筋栏输入:图纸钢筋+(1)b16@200 垂直筋输入:图纸钢筋+(1)B16@200