• 河南电气安装,插接母线进入T接箱需要预留吗?预留多少?

    1. 3ALZJ1是不是密集型母线槽始端箱?在这个箱子里面母线槽需要预留吗?预留多少?

    2. 插接母线进入T接箱需要预留吗?预留多少?母线槽

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、始端箱预留0.3米。

    二、分支处插接箱预留0.5米。

    2022-12-06 06:27:39 

  • 不需要预留

    2022-12-06 08:06:58 