在路上 2009-12-10 14:10:14 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 465查看 4回答
为什么在钢筋2009中,cad识别出来的梁是4肢箍筋?
在钢筋2009中,用CAD识别梁中的识别梁构件命令时,识别出来的梁,在梁属性中,箍筋肢数中的数字都是4,而箍筋里面是2,请问是什么原因?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳呵呵,自己在修改了,2009小毛病不少的,我都遇到好多种了,发到广联达公司也不见回话的,,这些问题只能自己解决了,,,还有个小问题,我在基础层里面计算时总会遇到计算柱结果小于0的情况,,怎么个复制和修改都解决不了,我把底板都重新画立刻,还是不行,而且我的那结构就只有一层,上面的板标高也不影响下面的,,这事老郁闷了。。我都手抽了好多回了。。。。忍者吧,,期待广联达越来越好吧。。。。。。
2009-12-10 15:18:36
-
需要修改一下的。
2009-12-10 14:17:43
-
CDA识别时,特别是原位标注应在识别完后应认真检查一遍,修改和图纸不符的地方
2009-12-10 14:26:13
-
这是2009中的不足之处,
2009-12-10 14:53:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看