• 请神级高手赐教

    H=130 双层双向配筋 支座钢筋C10@150 跨中钢筋C10@200 以上是图上的坡屋面板的配筋 不知道何为板的支座钢筋 何为板的跨中钢筋 是指1:底筋和面筋? 2:XY方向的钢筋? 3:支座负筋加温度筋的形式? 还是其他的形式 ? 请知道确定答案的高手解答。 同时问下板的加强带和后浇带的区别(配筋方面 必须要加加强拉筋吗 )

    问题补充:如果是支座负筋加温度筋的形式 间距一个150一个200如何搭接 非接触搭接能满足强度要求吗? 还是靠的近的钢筋绑到一起就行? 直接用双层双向的不行?非要把钢筋分开搭接 ?这样能起到什么作用?还是设计觉得自己水平高随便设计的。。。。。。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    板的负筋也叫板的支座钢筋。板的跨中钢筋就像是梁的驾力筋一样。 板底筋一般就不断开的,跟梁是同个原理的。。。 板的加强带是板的受力方面需要而加上的,后浇带顾名思意,就是施工方便和施工需要所采取的一项施工措施。。 如果是支座负筋加温度筋的形式 间距一个150一个200,那就看下图纸的了,一般温度钢筋是没两个间距的。。至于说的满足强度要求,没问题,不是主受力钢筋。 这些是设计单位的事了,为什么实在说不清楚,也挺难说清楚的。

    2009-12-10 15:31:58 

  • 双层双向配筋 支座钢筋C10@150 跨中钢筋C10@200 你好这是三个问题,1,双层双向配筋是底筋和面筋,2,是指板的负筋,(支座钢筋),3,是板跨中钢筋(温度筋), 非接触搭接能满足强度要求, 板的加强带和后浇带的区别 是加强带同板一起浇混凝土配比和强度要高一些,后浇带是后期浇的,配筋方面要根据设计要求,

    2009-12-10 16:05:17 