-
哥:庆彬( ͡° ͜ʖ ͡°) 2009-12-10 19:45:54 | 山东省 其他专业 | 3401查看 7回答
柱子的箍筋个数计算问题
在钢筋算量中,我输入一个柱子: KZ500*500.纵筋为4B22,A8@200,与其相交的KL为500*1000.层高为3M汇总计算之后,柱子箍筋的个数计算式为Ceil(500/100)+1+Ceil(611/100)+1+Ceil(1000/100)+Ceil(833/200)-1,请高手给讲解这个计算式的具体含义``谢谢问题补充:我设置的梁顶标高是3M
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好, 1、你的图里肯定还有其他的东西,只画一层柱和梁的公式应该不是这个结果。 2、软件计算箍筋加密区范围主要是按照Hn,Hn是从基础顶面(或嵌固部位顶面)到最近的框架梁底之间的距离,你的层高是3m(梁高是1m),并不能保证Hn就是2m,而且从你的公式中可以看出Hn是500+611+833=1944或者更短。 3、你的式中除以100的是加密区,除以200的是非加密区,1000的是梁高范围全加密,其他的数字都是随着Hn变化而变化的,看不到你的原图谁也不好下结论。如想检测软件计算结果,最好自行测算出Hn,该数值也可以在布筋分析中查算。
2009-12-11 09:05:12
-
是由于梁不在柱的顶部是在柱的中间部位。这样,软件计算时,会有三个加密区。
2009-12-10 19:51:59
-
你好:软件算的箍筋根数不对,公式也不正确。三米的层高,一米的梁,按规范要求柱子净高与柱子截面长边尺寸之比(Hn/hc)小于等于4的短柱,其箍筋沿柱全高加密。
2009-12-10 20:35:54
-
Ceil(500/100):下部加密区高500;Ceil(833/200)中间非加密区高833;Ceil(611/100)梁下加密区高611;Ceil(1000/100)梁部位加密区高1000 柱总高500+833+611+1000=2944+56(计入上或下的)=柱高3000
2009-12-10 22:15:58
-
Ceil(500/100)+1是柱根部加密高度,Ceil(611/100)+1是柱顶部加密高度,Ceil(1000/100)是梁内柱子沿梁高的加密区,Ceil(833/200)-1是指非加密区。
2009-12-10 22:28:38
-
那个公式的意思是,上加密区(间距100)的根数+下加密区的根数(间距100)+搭接区域的根数(间距100)+非搭接区域的根数(间距200)
2009-12-11 08:29:36
-
Ceil(500/100):梁下加密区高500;Ceil(833/200)中间非加密区高833;Ceil(611/100)底层柱跟加密区高611(Hn/3);Ceil(1000/100)梁内加密区高1000。
2009-12-11 09:08:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看