ydwzhangping 2022-12-07 10:38:55 | 吉林省 安装施工安装算量GQI | 296查看 1回答
顶层排烟系统,排烟井中一层立管的底标高问题
图一是一层的排烟管道平面图,图二是顶层排烟管道平面图,从图中可以看出是采用屋面排烟的。请问在排烟井中一层的排烟管道立管起点标高应该按多少?一层顶标高,还是一层底标高?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果排烟井里有风管,那一层立管的高度应该是和一层水平风管是连接的,比如一层水平风管是层顶-0.6米,层高3米,那么立管就是2.4米。不用算到底标高
2022-12-07 11:36:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看