    请教各位高手,箍筋的计算公式是怎样的呀?(特别是135度弯钩的双肢箍) 多谢啦!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    11.9d的来源 在计算135度弯钩时,弯钩长度为11.9d而不是10d。 11.9d=(是平直段10d)+(量度差1.9d) 那么量度差1.9d是怎么来的呢。 先看下图: 由表1我们可以看出D=2.5d 《钢筋混凝土工程施工及验收规范》 (326 KB, 下载2,491 次) 是这么描述的: “第3.3.4条 一、Ⅰ级钢筋末端需要作180°弯钩,其圆弧变曲直径(D)不应小于钢筋直径(d0)的2.5倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径(d0)的3倍(见图3.3.3.1);用于轻骨料混凝土结构时,其弯曲直径(D)不应小于钢筋直径(d0)的3.5倍; 二、Ⅱ、Ⅲ级钢筋末端需作90°或135°弯折时,Ⅱ级钢筋的弯曲直径(D)不宜小于钢筋直径的4倍;Ⅲ级钢筋不宜小于钢筋直径(d0)的5倍” “第3.3.4条 用Ⅰ级钢筋或冷拔低碳钢丝制作的箍筋,其末端应做弯钩, 弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍。 弯钩的平直部分,一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;有抗需要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。”) 那么L=(b-d-D/2)+x+10d x=135/360*3.14*(D/2+d/2)*2 把x=4.121d代入L, 我们可得L=b+11.87d≈b+11.9d

    2009-12-11 07:46:35 

  • 2*((400-2*30)+(400-2*30))+2*(11.9*d)+(8*d)其实就是这样的 400是柱子的边长 30是保护层 d是直径 这个8d你知道 11.9d是通过计算弯钩的长度和直段的长度得到的

    2009-12-10 21:41:26 

  • 以柱子为例 (柱截面宽-2*保护层+柱截面高-2*保护层)*2+11.9*D*2+8D

    2009-12-10 21:46:04 

  • 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d箍筋计算时取的11.9D实际上是弯钩加上量度差值的结果,我们知道弯钩平直段长度是10D,那么量度差值应该是1.9D,下面我们推导一下1.9D这个量度差值的来历: 按照外皮计算的结果是1000+300;如果按照中心线计算那么是:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,这里D取的是规范规定的最小半径2.5d,此时用后面的式子减前面的式子的结果是:1.87d≈1.9d。

    2009-12-11 11:13:22 