苏 2022-12-07 12:39:38 | 安装电力设计计价软件GCCP电力算量 | 180查看 2回答
请问这段线路电缆是从电井走桥架,然后从-1F走母线槽吗?那3F中绿色那段线呢?
请问这段线路电缆是从电井走桥架,然后从-1F走母线槽吗?那3F中绿色那段线是走桥架还是线槽还是管呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
井内走桥架,出电井暗敷管沿墙走地
2022-12-07 13:54:08
-
电井内走桥架 出桥架走管
2022-12-07 16:34:25