• 人防柱墩钢筋C16-150,平时柱墩钢筋14-100,按照哪一个施工

    战时和平时图纸不同时,配筋和截面按照大的施工,人防柱墩钢筋C14-100,平时柱墩钢筋C16-150,按照哪一个施工,是按照C16-150,还是按照C16-100,截面积不考虑间距是吧?谢谢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按人防考虑

    2022-12-07 12:51:37 

  • 分别定义不同属性的柱墩布置在相应的部位

    2022-12-07 12:51:43 

  • 你好:按照C16@100施工。