• 关于老建筑外墙面翻新,搭设的双排外脚手架需不需要乘0.3系数

    定额说明:高度在3.6m以外墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可计算装饰脚手架。装饰脚手架执行双排脚手架定额乘以系数0.3。

    疑问:本工程搭设脚手架的高度超过了3.6m,只是对外墙面翻新而搭设的脚手架,是否需要乘以0.3的系数?(此定额说明是不是需要在同一个工程里面发生了砌筑脚手架,再发生高度在3.6m以外墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,才执行双排脚手架定额乘以系数0.3?)

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不能这样计算(此定额说明是不是需要在同一个工程里面发生了砌筑脚手架,再发生高度在3.6m以外墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,才执行双排脚手架定额乘以系数0.3),应单独计算脚手架。