• 喷淋管道问题

    在楼梯间敷设第一张平面图上喷淋管ZL5-1、ZL5-2、ZL5-3这三根管有两处地方有立管,在临时理货区和楼梯间处,但我不明白的是系统图上ZL5-1、ZL5-2、ZL5-3的立管怎么就有两处地方有,在楼梯间部分的立管高度怎么看?因为我看喷淋平面图的一层(这两张截图是给排水及消防结合的图纸)的水平管敷设是从临时理货区那上去的,那为什么多出了楼梯间部分的喷淋立管?但是在喷淋平面图中楼梯部分是没有喷淋管道的。想问问各位老师这是个怎么回事

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • ZL5-1、ZL5-2、Z/5-3是本层进户管标高到梁底的立管(3个);

    ZL6-1、ZL6-2、ZL6-3是本层梁下水平管到上层的立管(3个)