liuhj 2013-11-27 12:50:12 | 钢筋算量GGJ2013 | 353查看 1回答
为什么单构件输入里边平法输入是灰显?
为什么单构件输入里边平法输入是灰显?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析1:新建的构件是楼梯,楼梯是没有平法输入的,所以平法输入是灰显的,新建其他构件例如柱,梁,平法输入就是亮显的。(柱的类别不能是构造柱)
原因分析2:柱子的类型选择的是构造柱,如图:
2013-11-27 12:50:12