ju****@126.com 2009-12-11 16:21:45 | 浙江省 其他专业 | 472查看 4回答
框架梁上部通长筋
G101-1中描述道,通长筋可为相同或不同直径采用搭接连接、机械连接或对焊来连接的钢筋,那么当采用不同直径连接时,是不是就指的是架立筋?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳G101-1中描述道,通长筋可为相同或不同直径采用搭接连接、机械连接或对焊来连接的钢筋,那么当采用不同直径连接时,不指架立筋,指通长筋,架立筋图集明确给出采取搭接150mm即可 回答:通长筋直接输入如4B25即可,具体接头类型在计算设置里设置处理即可 回答:图纸中通长筋如2b25,如果有负弯矩筋需要标注为4B25+(2b12),其中为2根通长筋,2根负弯矩筋,中间为2b12架立筋 回答:通长筋与支座纵向钢筋直径不同时标注为2B25+2B22即可 是原位标注,标注在支座处
2009-12-11 16:47:58
-
不是。指的是通长筋,不同直径的通长筋是可以连接的,当设计图设计了不同直径的通长筋时,就可以按照这个规定连接。
2009-12-11 21:06:09
-
是的!如2根螺纹22+(2根螺纹12)
2009-12-11 16:33:28
-
不是,不同直径只是说明了,梁的钢筋有变化的,假如:说是在这跨是22,那么在另一跨是20的,这样就叫直径不同的钢筋采用搭接连接、机械连接或对焊来连接的,不是你说的,架立筋的,架立筋与主筋搭接是有图集要求的长度的。。。要么看图纸是怎么规定的。。。
2009-12-11 16:54:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看