• 室内外电缆应该如何区分

    请问:1、山西的室内外电缆的界限如何区分?入室内配电箱是预留2m吗?那么与室外连接处是否预留?如何考虑? 2、“柱与QL钢筋焊接”不论图纸中是否注明均需计算,是吗? 3、每引下线下焊出1M长的--40*4的人工接地体是套“户外接地母线”吗?这个是否要增加3.9%的附加长度? 4、从配电箱向上走管是否要扣箱高?向上向下走管埋入结构的尺寸如何计? 5、山西的普通低层住宅给水预算中:给水管进入厨房和卫生间是各有一个控制阀吗?其它的计算完支管还需要考虑啥?连接各卫生器具的支管处如何处理?要加什么控制吗?阀门或水龙头?图纸上没注明。请讲解 谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、室内外电缆分界就是总箱,总箱进户线都是室外电缆,不过电缆敷设不分室内外,只是按敷设方式分类;入室内箱按箱体半周长即可,入室内配电柜则要按2M计算;进户电缆不能单纯按室内外工程断开,要按整根电缆考虑,一般楼体工程不考虑进户电缆。 2、柱主筋与圈梁焊接只发生在基础主筋与均压环部位,其他地方不用考虑。 3、是套用接地母线敷设,3.9%的损耗是综合考虑的,只要是避雷接地线都要乘系数。 4、配电箱向上走的管路要从箱顶计算管长,可以考虑进箱管长2CM,埋入墙体、楼地面的管可以按施工规范要求计算,也可以按5-10CM估算,这两部分管长计算不计算对总量影响不大,通常忽略不计。 5、支管阀门按设计系统图来计算;支管计算完不需要考虑其他的,连接卫生器具的给排水支管、角阀等均在卫生器具安装子目中包含,不需要计算;除拖布池水嘴、排水栓需要单独计算套项外,其他卫生器具安装都不需要额外计算套项。

    2009-12-12 10:33:56 

  • 1、是预留配电箱的半周长。 2、图纸标注有时才能计算。 3、是接地母线,但3.9%的损耗不能加,套定额后自动计算。 4、从箱中心计算。 5、支管等要根据图示计算。

    2009-12-12 07:44:20 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!