zaqwert41 2009-12-12 00:16:01 | 河南省 土建算量GCL2013 | 2216查看 6回答
楼梯钢筋 很迷惑
首先先谢谢大家关注我的问题 今天搜了很多答案 不过都是很笼统的 那位高人 能给我这个初学者批讲一下详细的步骤.... 下面是我传的图纸和我用GGJ 算的结果 TB厚度是130 墙厚度是240 梯板宽度是1110 我选用的图集是 普通楼梯里面的 有上休息平台 问题: 1....算出来的钢筋量 和图纸楼梯详图上的楼梯钢筋表上面的老对不住 (钢筋表应该是设计单位算的) 2....选图集的时候该怎么选 我看这个和CT 和LT A-A ...普通楼梯里面的有上休息平台一样 3.....选完图集后 锚固长度是不是得手工修改一下?...楼梯的混凝土标号怎么设置? 我看工程设置里面只有柱 梁等等...... 4....如果在图集上找不到适合的 只能用手算了以后再单构件里直接输入了吧! 我先谢谢各位了,,,,,,有空了请帮帮忙....我发现自学还是有一定难度的! 哎
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳TB厚度是130 墙厚度是240 梯板宽度是1110,我选用的图集是 普通楼梯里面的 有上休息平台 1....算出来的钢筋量 和图纸楼梯详图上的楼梯钢筋表上面的老对不住 (钢筋表应该是设计单位算的),只要是按照图纸的标注输入正确,软件计算出来的钢筋量是对的,设计院编制的钢筋表只供参考,我也计算不少的工程,都与设计院的量有差距。 2....选图集的时候应该先确认楼梯的类型,然后与软件上的图集相对照,如相同就选择, 这个和CT 和LT A-A ...普通楼梯里面的有上休息平台一样。 3.....选完图集后 锚固长度是得手工修改一下。.楼梯的混凝土标号不好设置,建议软件今后要改进。 4....如果在图集上找不到适合的 只能用手算了,以后可在单构件里直接输入。
2009-12-12 05:39:45
-
图纸中的钢筋表数量只能参考。 要相信自己的计算结果。
2009-12-12 07:20:33
-
按图纸设计在参数中输入。
2009-12-12 08:40:36
-
你好,算出来的钢筋量和图纸楼梯详图上的楼梯钢筋表上面的老对不住,是因为图纸中的钢筋表是设计人员根据需要把钢筋算出是对的,软件是根据图集来算的是和你的图不一样,图纸有量,不要去计算了,
2009-12-12 09:02:44
-
理论与实际相结合,朋友多下工地!对初学者很好的!别瞧不起工人!向他们请教!
2009-12-12 09:41:46
-
1....算出来的钢筋量 和图纸楼梯详图上的楼梯钢筋表上面的老对不住 (钢筋表应该是设计单位算的) 这种情况你可以直接用设计的量的。有可能是对不上的,但应该不会差很多。 2....选图集的时候该怎么选 我看这个和CT 和LT A-A ...普通楼梯里面的有上休息平台一样 你扫的图实在不清楚。一般设计如果选用的是标准图集,在图纸上会标注AT、CT等,这时你可以直接从广联达里选择相应的标准图;如果图纸没标注CT,你可以对比看看是否能用标准图,如不能(主要是负筋深入长度)可以选用普通楼梯,再对比图纸修改下尺寸。 3.....选完图集后 锚固长度是不是得手工修改一下?...楼梯的混凝土标号怎么设置? 我看工程设置里面只有柱 梁等等...... 锚固如果和图纸不一样,需要修改。混凝土标号影响的是锚固、搭接的量,所以锚固改了就行了。 4....如果在图集上找不到适合的 只能用手算了以后再单构件里直接输入了吧! 一般能有相近的改改,实在没有,就只能在单构件里一根一根钢筋手输了。
2009-12-12 11:44:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看