    基础图没有标高,只有说明“除已注明外,基础顶面埋深不小于500mm,基底应进入持力层深度不小于200。”那基础顶标高就按-0.5对吗?梁图说明梁标高为-0.1。画出来就是图上的情况了。看着好不对劲啊....联系梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    应该是基础梁的顶标高-0.5,独立基础或承台是入持力层200,这种说明给预算就造成了很大的无法确定性,只能是基础开挖后得到相应的标高

    2022-12-11 17:46:53 

  •  不能这么理解,基础顶标高还是要具体数据。

    2022-12-11 17:56:41 