• 构造柱钢筋加密吗?

    计算构造柱的钢筋时,要计算构造柱的搭接吗?如果搭接,那么是在搭接的部位箍筋加密码?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、砖混构造柱钢筋计算按清单应考虑搭接,好多地区定额也考虑搭接,搭接区不应考虑箍筋加密,箍筋加密一般上下1/6并满足500MM。 2、二次结构构构造柱应参考施工方案急施组是否考虑搭接,一般搭接区钢筋不加密。

    2009-12-17 15:27:38 

  • 搭接加密一般都得算,看设计和具体施工做法

    2009-12-13 13:47:00 

  • 构造柱的钢筋不计算加密区。构造柱的钢筋计算搭接

    2009-12-12 20:19:39 

  • 构造柱是有搭接的也是要计算搭接的,在搭接的部位有箍筋加密区。

    2009-12-12 14:29:58 

  • 参照设计所要求的图集,砖混结构要加密的,主要结构设计说明,搭接区域加密

    2009-12-12 14:30:38 

  • 主要是看说明,一般都有加密的,在上部和下部,有搭接

    2009-12-12 14:42:49 

  • 构造柱的钢筋不算搭接,箍钢筋不加密

    2009-12-12 20:04:09 

  • 正常设计中构造柱是加密的,一般是上下500MM范围。不过搭接区域范围内一般是不加密的。关键要看图纸结构设计说明是怎样要求的。