• 雨水管需要换材质吗

    1. 说明中出户管变更为铸铁管,请问雨水出户管是否需要变更铸铁管?                       2."出屋面的伸顶通气管、污水立管水平转换的横干管及出户管均采用离心机制柔性排水铸铁管"此说明是仅适用于污水系统还是说也适用于雨水废水及其它系统立管雨水管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    根据你的设计说明,污水管的透气管、水平转换的横干管和出户采用铸铁,其余雨水等不需要铸铁管:

    2022-12-12 22:32:22 

  • 套给排水中的铸铁管子目

    2022-12-12 22:25:04 

  • 转换铸铁管,不适用于“雨水管”。

    2022-12-13 00:28:06 