• 请教消防电火灾自动报警方面的问题

    1. 以电源线为例,说明中给的线型是NH-BV,系统图画的竖井干线的线型是NH-KVV,请问竖井中的线型到底用哪一种?

    2. 说明中要求竖向干线敷设于竖井金属线槽中,平面图上和系统图上都未显示标注线槽,竖井中到底有没有线槽,有的画尺寸是多少?

    3. 系统图上电井中竖向干线每种线的根数没有标注是几根,都按1根算还是怎么判断各种线是几根?


    4. 电井

    5. 敷设

    6. 答疑解惑

    7. 广联达服务新干线

    8. 建筑行业快速问答平台-答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 专业性太强

    1、电缆一般敷设室外管网到消控室,耐火线敷设垂直桥架和室内

    2、管井内桥架未设置可联系业主和设计对接,包括桥架规格型号和设置位置。

    3、根据设备需求设置导线(电缆)根数。

    2022-12-13 11:27:02 

    1. NH-BV是电源线,NH-KVV是联动控制线。所以选BV。

    2. 消防桥架有专门的规范要求,你需要和设计确认。

    3. 根据不同线路判断硬线还是软线才能判断根数。

    2022-12-14 01:57:52 